逆风 2014-09-11 14:42:04 | 河南省 安装 | 5247查看 4回答
两个配电箱均在电井内,那么这两个配电箱之间的电缆、配管还需要沿墙走顶再下到另一个配电箱吗
两个配电箱均在电井内,水平段距离很近,那么这两个配电箱之间的电缆、配管还需要沿墙走顶再下到另一个配电箱吗?需要横平竖直量取吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两个配电箱均在电井内,水平段距离很近,那么这两个配电箱之间的电缆、配管还需要沿墙走顶再下到另一个配电箱吗?需要横平竖直量取吗?
答:明装箱不要。暗装箱就按你说的方法,因为墙内不能有横向暗配管(影响混凝土浇注时的振捣工序)。
2014-09-12 08:44:40
-
不会走道顶再到另一个箱子,但不一定是水平,上下出口的要绕一下。另外要注意箱子的预留
2014-09-11 20:03:09
-
两个配电箱均在电井内,水平段距离很近,那么这两个配电箱之间的电缆、配管不需要沿墙走顶再下到另一个配电箱,是从一个配电箱到另一个配电箱的管线沿墙面直接暗敷设即可。计算需要横平竖直量取。
2014-09-11 15:35:13
-
两个配电箱均在电井内,水平段距离很近,这两个配电箱之间的电缆、配管不需要沿墙走顶再下到另一个配电箱,只需要计算两配电箱的水平距离。
2014-09-11 15:48:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看