灵儿 2014-09-11 15:21:22 | 云南省 土建算量GCL2013 | 10718查看 3回答
墙体与构造柱、圈梁等现浇处需要设置钢丝网吗?
墙体与构造柱、圈梁等现浇处需要设置钢丝网吗?设计说明中的描述:两种材料的墙体交界处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网。求解,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按规范不同材质交接处要设置钢丝网,但是一般现场在做二次结构(构造柱、圈梁、过梁)处一般都不设置钢丝网。如果你们现场设置了钢丝网一定要请甲方做现场确认,否则在结算审计的时候这部分的工程量都要被扣除。
2014-09-16 10:36:12
-
圈梁、构造柱与墙体接触处事不需要钢丝网片的。
2014-09-11 20:00:39
-
混凝土与非混凝土构件相交处,延相交线长度方向设置钢丝网片;你所说的墙体与构造柱、圈梁等现浇处不需要设置钢丝网,如果墙体是填充墙,墙体和构造柱、圈梁相交处就需要加钢丝网了,希望能帮到你
2014-09-12 07:48:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看