竹吟冰雪风 2014-09-11 15:56:04 | 河南省 其他专业 | 2485查看 2回答
关于梁下部纵筋连接位置
关于梁下部纵筋连接位置,11G101-1P79注3“梁下部纵筋连接位置宜位于支座Ln/3范围内”与12G901-1P2-1有不符的地方,见附图,请问施工中以哪个为准?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁下部钢筋宜在柱内锚固,当不能在柱内锚固时,在1/3Ln范围内连接
2014-09-11 21:48:26
-
梁下部纵钢筋最好在支座(柱或梁)锚固,若支座(柱或梁)钢筋比较拥挤,不利益锚固时,最好在下部受力最小的地方离支座(柱或梁)1/4Ln范围内连接。注:梁下部纵筋不一定非要在支座(柱或梁)内锚固及在梁中任何位置连接,平法图集的主编陈青来教授慎重的说过:“梁下部钢筋,能通则通,尽量减轻节点区的拥挤。”
2014-09-15 00:55:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看