江南璎珞 2014-09-11 16:04:06 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 585查看 1回答
关于板的钢筋
1.图纸中板说未标注的板顶筋均为c8@200,图中只一块板画了水平垂直各一条c8@150的板顶筋,没有其他信息了。请问其他板还有板顶筋吗?是双向布置还是? 2.异形梁定义时可以输入长度吗?感觉长度不好确定。还有里面的钢筋是异形的怎么定义?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.图纸中板说未标注的板顶筋均为c8@200,这只是设计套用的说明,只作为参考,图中只一块板画了水平垂直各一条c8@150的板顶筋,没有其他信息了。其他板就没有板顶筋,因为没有其他板。如果你说的那块板画了水平垂直各一条c8@150的,不是板顶筋,而是底筋,那么就是双层双向布置,板底C8@150双向,板顶C8@200双向。
2.异形梁定义时没有地方输入梁长度呀,长度是不好确定。不过我们软件会自动计算的,只要你绘制好。还有里面的钢筋是异形的,你说的是异形截面还是弧形或者其他曲里拐弯的梁,如果是异形截面,那么异形箍筋你可以采用其它箍筋里面相应的形状,如果是弧形或者其他曲里拐弯的梁,你只有采用弧形分段绘制。