学者 2013-05-04 15:54:42 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 4448查看 4回答
框架梁原位标注的下部钢筋是两排钢筋时怎么回事?
框架梁原位标注的下部钢筋是两排钢筋时怎么回事?是不是图出错了?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议你看下图集11G101-1第25~35页梁平法知识一节,肯能会对原位标注有更多了解和学习 双排钢筋这样标注,6C25 2/4 4C25应该是下部通长筋
2013-05-04 16:04:54
-
没有看到施工图怎么知道错在那里
2013-05-04 15:59:48
-
是否是图纸出错,很难说,也有可以设计表示的意思分别是梁面、梁底钢筋,可能是设计标注的问题,造成导入时识别为梁底钢筋,还有“6C252/4”,它应该在钢筋规格后在空一格,如6C25 2/4。
2013-05-04 16:00:58
-
肯定错啦。没有这样输入的。这也不是两排, 6C25 2/4 这种形式才是两排。前面的4C25删除或者后面的删除才合法
2013-05-04 15:58:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看