xiangzi 2014-09-12 10:53:17 | 海南省 安装 | 3189查看 3回答
接线盒设置问题
1)管长度每超过30m,无弯曲 2)管长度每超过20m,有1个弯曲 3)管长度每超过15m,有2个弯曲 4)管长度每超过8m,有3个弯曲 这些话该如何理解? 比如超过20m,有一个弯曲,要设置接线盒,这20m是图中所示长度(即两个直线段长度之和)吗?接线盒是设置在弯曲的位置吗?依此类推,8m有3个弯曲的话,就要设置3个接线盒?,请老师详解,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1)管长度每超过30m,无弯曲 2)管长度每超过20m,有1个弯曲 3)管长度每超过15m,有2个弯曲 4)管长度每超过8m,有3个弯曲 这些话理解是在以上条件下需要在线路中间设置一个接线盒。
比如超过20m,有一个弯曲,要设置一个接线盒,这20m是图中所示长度(即两个直线段长度之和),接线盒不一定要设置在弯曲的位置,设置在有利于穿线的位置,依此类推,8m有3个弯曲的话,就要设置1个接线盒。
2014-09-12 13:21:49
-
若严格按规定条件则难有接线盒,工程实践中也的确少见接线盒,所以本人按开关盒总数为基数计5%~10%的接线盒,双方都能接受。
2014-09-12 15:18:12
-
1)管长度每超过30m,无弯曲 2)管长度每超过20m,有1个弯曲 3)管长度每超过15m,有2个弯曲 4)管长度每超过8m,有3个弯曲 这些话理解是在以上条件下需要在线路中间设置一个接线盒。
遇以上四种情况,都要增加就是一个接线盒(作用是过线盒)。实际施工是在管长度的居中位置配一个过线盒。即在(1)15米;(2)10米;(3)7.5米;(4)4米。
2014-09-14 10:35:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看