• 配电箱到办公室配电箱电缆接线问题!

    1。如图是每个办公室配电箱2AL到总配电箱2ALB1都要牵出一根电缆吗? 2.如果每个办公室配电箱到总配电箱都要一根3*6的电缆,那么有52个配电箱电缆长度不就是52乘以总配电箱到各个办公室配电箱的长度,这样是不是错了!

    一根电缆

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:系统图体现的很清楚,共计是三个回路,第一个回路是供1~17#配电箱,第二个回路是供17~18#配电箱,第三个回路是供20~52#配电箱的,所以是三根电缆,计算三根电缆的总长即可。另在分支处做电缆T接,汇总T接部分的分支电缆长度,合计电缆工程量后,要按照电缆的计算规则再计算电缆的附加长度,计算完电缆的总长度后再按总长度增加2.5%。

    个配电箱

     

    2014-09-13 16:09:40 

  • 如图是每个办公室配电箱2AL到总配电箱2ALB1都要牵出一根电缆吗?是的   2.如果每个办公室配电箱到总配电箱都要一根3*6的电缆,那么有52个配电箱电缆长度不就是52乘以总配电箱到各个办公室配电箱的长度,不对,应该是52个配电箱单独到每个配电箱对策电缆长度之和

    2014-09-12 17:13:00 

  • 1、如图是每个办公室配电箱2AL到总配电箱2ALB1都要牵出一根电缆。 2.如果每个办公室配电箱到总配电箱都要一根3*6的电缆,有52个配电箱电缆长度不是52乘以总配电箱到各个办公室配电箱的长度,系统图中W1~17#配电箱是一个供电回路;W18~19#是一个供电回路;W20~52是一个供电回路,所以只计算三条电缆长度即可,每个供电回路是串联连接。

    2014-09-12 17:18:09 

  • 第一个问题:不,总共只从总配电箱内拉出三条电缆,每条均为3*6。总配电箱内配6组引出线开关,其中的三组各引出一条电缆3*6,剩下的三组为备用。

     

    第二个问题:弄清了第一个问题后,第二个问题就好理解了。三条电缆线3*6(干线)长度之和,再加上干线分出到各办公室配电箱的电缆线3*6(分线)之和。

     

    最后补充说明一下,每条干线上的各办公室配电箱,相互之间的关系是并联,而非二楼老总所说的串联关系。

    2014-09-12 21:21:29 