ylm411208 2014-09-12 21:32:18 | 云南省 安装 | 1019查看 3回答
封闭式插接母线槽安装问题,跪求解,,谢谢!!
封闭式插接母线槽安装 1、是指的直段母线槽安装吗? 2、定额中计算规则只说:封闭式插接母线槽分安装方式以米计算,插接母线槽弯头和膨胀节套哪个定额子目?如果是补充主材是在定额下补充为:子目未计价材,还是在清单下补充为:未计价材料.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳封闭式插接母线槽安装 1、不是指仅直段母线槽安装,而是按延长米,包含弯头等接头的展开长度。2、定额中计算规则只说:封闭式插接母线槽分安装方式以米计算,插接母线槽弯头和膨胀节包含在母线安装定额子目里,不能再套定额。如果是补充主材是在定额下补充为:子目未计价材。
2014-09-12 21:52:35
-
按定额子目套用,补充各种主材即可
2014-09-12 22:05:14
-
答:1,封闭式插接母线槽安装含直段母线槽、弯头和三通、膨胀节母线槽的安装,按总长度计算。
2,弯头和三通母线槽不得另行计算,封闭式插接母线槽的主材价必须含弯头和三通母线槽的价格在内。所以,弯头、三通、膨胀节等不能做补充主材,如果做了补充主材,必须扣除等长度的直段母线槽的长度。
3.如果需要补充主材费,在定额子目下面补充。
2014-09-13 07:55:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看