菜鸟预算员 2014-09-13 10:22:21 | 江西省 安装 | 5372查看 3回答
电力电缆FF22-(3X185+2X95)套定额时截面积怎么算?
电力电缆FF22-(3X185+2X95)应该套截面400mm以下还是截面240mm以下的定额?这个截面是怎么算的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:电缆敷设子母的电缆线芯截面是按照单芯电缆的最大截面计算的,应该套240mm2以下的定额子母。另电缆是五芯的套用定额时要乘以系数1.3.
2014-09-13 12:47:07
-
按单芯最大截面考虑,也就是185MM,定额选用截面240mm以下的定额
2014-09-13 11:14:29
-
套 截面240mm以下 根据最大截面定的
2014-09-13 12:56:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看