• 市政给水管道识图解惑一

    首先图中工程量清单是一道题的标准答案【问题一:工程量清单中已经有伸缩节了 为何还有套管,这套管我在图中看不出来哪里有】【问题二:工程量清单DN100为何没有承盘和法兰盲板,而DN400和DN300都有】【问题三:怎么没有插盘,只有承盘呢,从图中怎么看是插盘和承盘】 问题补充: 【问题四:图中节点图里管道上的箭头有

    识图

    箭头

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好

    问题一,伸缩节是防止管道热胀冷缩导致管道变形;穿墙管是防止管道位移破坏墙或板

    问题二,DN100的管道承插管已经在阀门中计算了,100的管道就没有忙板上面接的是消火栓

    问题三,正常的管道是一个头是承接,一个头是插接,承插短管只是在弯头和阀门处才有,图纸中道有凹的就是承接

    2014-09-13 18:11:09 

  • 问题一:工程量清单中已经有伸缩节了 为何还有套管,这套管我在图中看不出来哪里有

    套管需要在平面图中查看,一般说 穿墙或者穿板的位置需要设置 套管;

     

    2014-09-13 17:51:41 