hello kitty 2014-09-13 16:27:25 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1123查看 3回答
砖混结构圈梁与梁相交时,相交部分砼归入圈梁还是梁?相交时圈梁锚入La,如何设置?
砖混结构圈梁与梁垂直相交时,相交部分砼归入圈梁还是梁?平行相交时圈梁锚入梁内La,如何设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-09-14 17:55:10
-
砖混结构圈梁与梁垂直相交时,相交部分砼归入圈梁还是梁?平行相交时圈梁锚入梁内La,如何设置?
答:框架梁与圈梁相交的共同都分归框架梁。圈梁的锚入框架梁La,在计算设置中设置,其长度按设计抗震等级选择。
2014-09-13 19:10:45
-
框架梁优先计算、圈梁进入支座锚固即可(可以默认软件的设置)
2014-09-13 16:56:20
-
“构造柱与梁(圈梁)相交时,在梁上下皮个500mm范围内柱箍筋间距加密至a6-100钢筋混凝土构造柱
“构造柱与梁(圈梁)相交时,在梁上下皮个500mm范围内柱箍筋间距加密至a6-100钢筋混凝土构造柱施工,应先砌墙后浇构造柱”如何修改
-
当地圈梁遇到梁顶标高为-0.06处的框架梁时,将地圈梁内纵筋锚入框架梁内La,哪位大神能详细的解释一下这LA是哪个数值?应该从哪里查询呢?在钢筋图形中是否能设置呢?第二章图中就是地圈梁与框架梁相交
-
主次梁相交时主梁附加筋和吊筋不需整楼生成,只在部分区域内生成。在选择自动生成吊筋后,选择梁时,主梁上只允许在一处主次梁相交处设置附加筋和吊筋,由于主梁与二根次梁相交,另一处相交点的附加筋如何设置
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看