ZW****@LONGVIEWSH.COM 2014-09-13 16:48:19 | 上海市 安装 | 1981查看 4回答
采暖暖气管支架疑问
想请教一个施工的问题,就是暖气主管到暖气片这一段竖向的DN20支管,必须要增加一个支架吗?高度大多2米多一点,工程竣工验收,总监提出来的。但是这一段到暖气片的立管不晃动。有没有这方面的要求,查验收规范有一条内容:“散热器支管长度超过1.5米时,因在支管上安装管卡,检验方法尺量和观察检查”这是在GB50-242-2002验收规范当中有这么句话,但是自己不大理解其意思
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:最好增加支架,起到固定管道,防止管道应力变形以及保护阀门不受损坏的作用。
2014-09-13 20:18:00
-
答:规范设置这个规定是确实很有必要的,实际上暖气管道在供暖过程中随着气流通过是
会发生震动现象的,当管道过长时震动幅度会很大这对管道是有损害的,所以应该要设置固定支架。
2014-09-14 08:34:02
-
暖气主管到暖气片这一段竖向的DN20支管,必须要增加一个支架,而是规范要求立管每层必须设置一个支架。
因为散热器支管长度超过1.5米时,支管有可能出现挠度变形影响管道坡度,所以支管上要安装管卡。
2014-09-13 17:00:39
-
按照规范必须安装管卡,而不是支架。支架和管卡是两个概念的东西。
2014-09-14 08:50:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看