43****@qq.com 2013-05-04 10:31:16 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 5970查看 1回答
请问消防点位计算是否正确?
1、各种探测器、消火栓按钮、电话插孔手报、消防电话分机、模块各算一个点位,电话交换机29门,算29个点,消控室内的各种主机各算一个点位? 2、请问无管网式气体灭火系统的启停按钮、指示灯、气溶胶和气体灭火控制盘是不是各算一个点位? 3、请问电气火灾监控系统的电气火灾监控主机、漏电火灾探测器和配有的模块是不是各算一个点位?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、各种探测器、消火栓按钮、电话插孔手报、消防电话分机、模块各算一个点位,电话交换机29门,算29个点,消控室内的各种主机各算一个点位?各种主机不算点位,各个监测点算点位 2、请问无管网式气体灭火系统的启停按钮、指示灯、气溶胶和气体灭火控制盘是不是各算一个点位?这属于气体灭火的系统调试 3、请问电气火灾监控系统的电气火灾监控主机、漏电火灾探测器和配有的模块是不是各算一个点位?主机不是,探测器是一个点位,模块的作用是输入输出,它要通过探测器探测信号,模块只是传递的作用