背着十字架的狼 2014-09-15 09:00:29 | 北京市 安装 | 8113查看 4回答
视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中?
视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中? 不同摄像机的控制线和视频线及电源线可以穿在同一根保护管中吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这要看施工或设计要求,正确的做法控制线和视频线是敷设在同一管,电源线就要分开。
2014-09-15 09:03:04
-
已采纳
同意楼上回答 电源线与控制线要分开辐射
2014-09-15 09:18:19
-
已采纳强弱电肯定不能共管,控制线和视频线可以共管,但是建议尽量不要共管,有信号干扰的问题。当然最终要根据图纸设计来确定。
2014-09-15 12:02:54
-
已采纳
视频监控系统中每个摄像机的控制线、视频线、电源线是不是都是敷设在不同的管中?
答:视频线必须单管敷设,信号线与电源线(24V)可以共管敷设。
不同摄像机的控制线和视频线及电源线可以穿在同一根保护管中吗?
答:每台摄像机必须单独敷设二根管线。
2014-09-15 13:58:17