大宝 2014-09-15 21:38:38 | 山东省 土建 | 2285查看 2回答
基础层的柱子汇总计算时提示错误
基础梁高为1000mm,基础层高为1650mm,为何汇总计算时出现这个问题
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、上下层柱子变直径。选中柱--【属性】--【计算设置】--修改“抗震柱纵筋露出长度”为0(03G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时选择底层柱,如果是中间楼层选择非底层柱;11G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时修改嵌固部位,如果是中间楼层选择非嵌固部位)。
2、和柱子相交的梁高比较高 。检查柱子高度是否过矮或梁高是否过于高,导致柱子直筋长度减成负值。
3、板或者梁在柱子中间位置和柱子相交,将柱高压低。
4、跨层图元的影响。
5. 基础层的条基的标高比较高,影响基础层柱子的净高太短
注:2、3、4、删除和柱相交的梁--【汇总计算】--锁定柱。然后再绘制梁。
2014-09-16 08:49:35
-
柱子的高度太小,你可以将删除基础层的柱,将上层的柱底标高延伸到基础底标高。
2014-09-16 08:35:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看