realfox@126.com 2014-09-16 09:31:36 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 8392查看 2回答
剪力墙中的GBZ在GGJ中应该算是暗柱还是端柱还是构造柱?
我把所有的柱全都当构造柱建立出来的,已经布在轴网上了,全部改掉的话很耽误时间,所以我想请问下老师,尺寸都是正确的,只是类型建错了,会不会对最后的算量有影响?需不需要改成本应属的类型?任务紧,急等。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙中的GBZ在GGJ中应该算是暗柱还是端柱,这个要根据具体柱子的形状而定。如果与剪力墙等厚那么就按暗柱定义,如果跟墙不等厚就按端柱定义。
不可以定义成构造柱。
你这种情况可以全部选中构造柱--右键---构件转换,---将全部先转换成暗柱再做调整。
2014-09-16 10:01:24
-
剪力墙结构中的暗柱按墙柱定义,剪力墙的钢筋是穿过暗柱的。构造柱两边的墙的钢筋是伸入构造柱而不是穿过构造柱。所以得改。
2014-09-16 09:53:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看