时光以北暮南城 2014-09-16 09:31:46 | 湖北省 安装 | 1270查看 4回答
散流器下安装软接头吗?要单独算软接头吗?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
散流器下安装软接头吗?要单独算软接头吗?、
散流器位于吊顶上与风管间需要安装软接头;一般软接头不包含在风口子目中,风口定额只包含螺丝、机械等,软接头均需要单独计算的;
2014-09-16 10:09:41
-
要单独计软接头的,一般是与风口连接处用帆布软接头接起。广东定额套 C9.1.8软管接口制作安装 子目,按M2计的。
2014-09-16 10:31:38
-
1、散流器下安装软接头吗?
散流器下需要安装软接头。
2、要单独算软接头吗?
软接头已经包含在定额子目里面了,不需要计算。
2014-09-16 09:48:17
-
散流器上面安装软接头与风管连接,要单独算软接头。
2014-09-16 15:06:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看