linlin 2014-09-16 14:03:09 | 广东省 其他专业 | 1902查看 4回答
清单工程量计算问题(电缆)
《安装工程工程量清单计价原理与实务》中写到:电力电缆、控制电缆清单工程量应……按设计图尺寸以长度计算,不扣除……。计算的起点和终点为电缆与配电设备(配电箱、盘、柜等)交接处为界。 我想问下前辈们,接进电箱的长度不需要计算么?我一直理解是清单量是实体工程量,不含损耗。但是接进电箱的也是实际长度,为什么不计呢?问题补充:最好能提供依据,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额是有根据不同位置的预留长度。
2014-09-17 10:56:19
-
可以在组价时加上定额规定的余量,这个量有时偏多,可适当少些。比如清单工程量100m,组价时在定额子目后输入工程量110m.这个不需依据,自主报价就要考虑不低于成本,如果傻到只按清单量组价就亏本了。这与其他工程量不同,投标只管如数组价,发现有误那是招标方责任,结算时能纠正。电缆只要按清单规则没少计,但你少加余量了是找不回的。
2014-09-17 11:00:59
-
1、接进电箱的长度不需要计算么?
接进电箱的长度需要计算的.
2、我一直理解是清单量是实体工程量,不含损耗。但是接进电箱的也是实际长度,为什么不计呢?
你的理解是错误的,清单量是实际工程量,考虑了运输、损耗等多方面的!接进电箱的电缆必须要计算!
2014-09-16 15:07:22
-
这个实体工程量只是一个大的原则,每一项的具体计算还要看每一条清单的计算规则的。
2014-09-16 15:01:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看