关于“防止倒流器”安装
消防规范上有一条“不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。”该怎么理解呢?按水流方向在倒流防止器前不能安装过滤器,这样理解对吗?可是在图集中又在倒流防止器前均有过滤器。。。。现在弄不明白了,请高手解答,最好说下用途。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防规范上有一条“不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器”。是按水流方向在倒流防止器前不能“直接”安装过滤器(过滤器不能与倒流器直接连接,在倒流器前面必须保证3D管径的长度)。
可是在图集中又在倒流防止器前均有过滤器,没有直接连接而是有一段过渡直管。
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染事故,是保障水质的专用技术措施。
2014-09-17 09:49:08
-
消防规范上有一条“不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。”该怎么理解呢?按水流方向在倒流防止器前不能安装过滤器,这样理解对吗?可是在图集中又在倒流防止器前均有过滤器。。。。现在弄不明白了,
这是消防管道的规定,,目的是担心加了过滤器,过滤器堵塞影响消防管道水的压力和流通,但是给排水管道不受消防规范的制约
2014-09-17 09:50:23
-
消防规范上有一条“不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。”该怎么理解呢?按水流方向在倒流防止器前不能安装过滤器,这样理解对吗?可是在图集中又在倒流防止器前均有过滤器。。。。现在弄不明白了,请高手解答,最好说下用途。
z主要是防止管道堵塞才加过滤器的,只是不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器,在其他的部位可以安装过滤器的!
2014-09-17 09:51:42
-
你好:“不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。”就是讲在消防管道上安装倒流防止器,不允许安装过滤器,主要考虑是安装了过滤器,长期的不清理有可能影响消防管道的正常使用。
2014-09-17 10:38:59
-
“不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器”。
在正常水压水流情况下,倒流防止器是不起作用,也可以说是不工作的。
倒流防止器什么时候起作用进行工作呢?也就是在水压不足非正常供水,原管道供水发生倒流现象时起作用进行工作。原管道供水发生倒流,这时水流的方向正好与正常水压水流方向相反。规范中讲的倒流防止器的进口,指的是倒流防止器工作时的进口,而不是正常水压水流非工作状态的进口。
图集中在倒流防止器前均有过滤器,是在正常水压水流情况下的进口前。正好是在倒流防止器工作时的进口之后。所以图集是符合规范、是正确的。2014-09-17 11:38:40