zhuiyi 2014-09-17 12:16:18 | 湖北省 其他专业 | 1041查看 5回答
关于外墙保温定额问题(湖北08定额)
设计是:35厚膨胀玻化微珠保温砂浆+5厚抗裂砂浆,请问:1、套保温子目厚度是35mm厚还是40mm?,2、 5mm厚抗裂砂浆是单独计算套子目还是一起加到保温子目厚度按40mm计算?麻烦老师详细说下, ( 湖北定额)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计是:35厚膨胀玻化微珠保温砂浆+5厚抗裂砂浆,请问:1、套保温子目厚度是35mm厚还是40mm?,2、 5mm厚抗裂砂浆是单独计算套子目还是一起加到保温子目厚度按40mm计算?麻烦老师详细说下, ( 湖北定额)
保温墙面定额基础按20mm考虑,已包含5mm抗裂砂浆。40mm厚套一个定额基础子母20mm厚,再套一个每增加厚度5mm子母*4。膨胀玻化微珠保温砂浆湖北定额没有,只有胶粉聚苯颗粒外墙保温砂浆需要进行换算。
2014-09-17 15:47:43
-
你好:按35mm定额子目套用
2014-09-17 13:47:42
-
35厚膨胀玻化微珠保温砂浆+5厚抗裂砂浆,请问:1、套保温子目厚度是35mm厚,2、 5mm厚抗裂砂浆是单独计算套子目
2014-09-17 13:44:22
-
1、套保温子目厚度是35mm厚还是40mm?
套保温子目厚度是35mm。
2、 5mm厚抗裂砂浆是单独计算套子目还是一起加到保温子目厚度按40mm计算?
5mm厚抗裂砂浆是单独计算并套相应的子目。2014-09-17 13:50:02
-
可以套用 HZT-Ⅲ微抹料外墙,直接输入40mm厚度,软件自动给你换算了。08定额子目含量已经包含了抗裂砂浆了。
2014-09-18 09:37:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看