南月 2014-09-18 08:52:28 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 864查看 2回答
【图】请问这个非阴影区拉筋在GGJ怎么设,谢谢!
YZB和Q1高度都是4.5m 1、请问阴影区拉筋在钢筋算量里面应该怎么输入才是正确的 2、非阴影区的那一部分拉筋量是属于暗柱还是属于墙的工程量 3、那个双向是什么意思,是在平面上的X和Y向,还是水平和垂直两个方向 感激解答!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有图纸,传上图纸来
2014-09-18 08:57:22
-
YBZ和Q1高4.5m 1、非阴影区这个拉筋工程量属于暗柱还是剪力墙 【属于暗柱,与阴影区的暗柱合并在一起定义,参数化里有选择形式。】2、这个拉筋在软件中怎么设置【在属性中相应拉筋栏输入】 3、双向是指平面上X和Y向,还是水平和垂直两个方向求各位前辈指教,感激不尽!【是指水平与垂直两个方向】
2014-09-19 15:11:43