• 【图】请问这个非阴影区拉筋在GGJ怎么设,谢谢!

    YZB和Q1高度都是4.5m 1、请问阴影区拉筋在钢筋算量里面应该怎么输入才是正确的 2、非阴影区的那一部分拉筋量是属于暗柱还是属于墙的工程量 3、那个双向是什么意思,是在平面上的X和Y向,还是水平和垂直两个方向 感激解答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没有图纸,传上图纸来

    2014-09-18 08:57:22 

  • YBZ和Q1高4.5m 1、非阴影区这个拉筋工程量属于暗柱还是剪力墙 【属于暗柱,与阴影区的暗柱合并在一起定义,参数化里有选择形式。】2、这个拉筋在软件中怎么设置【在属性中相应拉筋栏输入】 3、双向是指平面上X和Y向,还是水平和垂直两个方向求各位前辈指教,感激不尽!【是指水平与垂直两个方向】