l385852009@163.com 2014-09-18 19:28:29 | 四川省 其他专业 | 1103查看 2回答
柱子钢筋位移怎么处理
柱子钢筋浇筑砼后位移3-6CM怎么处理才合适,谁有合适的处理方案 。3层楼的框架,层高3.6M。柱子截面400*400.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子钢筋浇筑砼后位移3-6CM怎么处理才合适,谁有合适的处理方案。3层楼的框架,层高3.6M。柱子截面400*400.
答:。。。凿开柱头混凝土,按1/6的斜率顺弯。但最好是与设计沟通出方案,报监理备案。
2014-09-18 21:41:46
-
根据图集做法,按1:6折弯比例进行矫正。101图集有具体做法
2014-09-18 21:30:24