bu520 2014-09-19 11:19:59 | 重庆市 其他专业 | 24564查看 2回答
框架填充墙拉结筋Φ6.5@500,采用植筋,植筋深度多少?
框架填充墙拉结筋Φ6.5@600,采用植筋,植筋深度多少?框架柱和构造柱植筋深度一样不,我们设计上面没有说明,按规范应该是多少?植筋深度就是拉结筋锚固长度不?我看了下GB 50003-2011 砌体结构设计规范,这是新规范,要怎么取值呢?锚固长度怎么计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别对应构件所属类型(上图已给出数值;0.3*L;10*D;100MM……)
2014-09-19 13:41:42
-
植筋属于受拉钢筋,应该按受拉钢筋的锚固长度计算。
2014-09-19 13:47:06
-
在以前的施工中,墙体拉结筋在构造柱处通常是采用预留的形式,但现在很多工程中墙体拉结筋在构造柱处都采用植筋的施工工艺,即先浇筑好构造柱,再植筋。 请问,后面这种方法的原因及好处是什么?
-
在以前的施工中,墙体拉结筋在构造柱处通常是采用预留的形式,但现在很多工程中墙体拉结筋在构造柱处都采用植筋的施工工艺,即先浇筑好构造柱,再植筋。 请问,后面这种方法的原因及好处是什么?
-
伸入墙内的长度6、7度时宜沿墙全长贯通;8、9度时应沿墙全长贯通. 这里的6、7、8、9度是什么意思?都是沿墙全长贯通?
-
签证收方单内容:填充墙与砼框架间相接处设2Φ8@400拉墙筋,采用后植筋的施工工艺施工。现场要输哪方面的验收资料吗?这个植筋量太大,要施工单位提供哪方面资料才能证明签名单的有效性?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看