43****@qq.com 2014-09-19 14:14:51 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1184查看 4回答
室外消火栓,接合器和钢塑管定额的问题
1、室外消火栓有三个阀门需要计算,是止回阀,安全阀,闸阀;还是止回阀,过滤器,闸阀;还是其他的什么阀门呢? 2、室外埋地管要求钢塑复合管,而定额中没有,请问我能不能套室内镀锌钢管(卡箍连接)? 3、请问水泵接合器是阀门是止回阀,过滤器,闸阀;还是止回阀,安全阀,闸阀? 分不太清楚,麻烦指点一下
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外消火栓需要什么阀门要看设计,一般设计都是选用某一图集,不过以我的经验消火栓是没有过滤器的,钢塑复合管可以套室内管道的相应子目,换算主材。水泵结合器就是水泵结合器,它不同于阀门,定额里的相应的子目。
2014-09-19 15:31:23
-
1、室外消火栓有三个阀门需要计算,是止回阀,安全阀,闸阀;还是止回阀,过滤器,闸阀;还是其他的什么阀门呢?
答:具体根据施工图纸设计安装。
2、室外埋地管要求钢塑复合管,而定额中没有,请问我能不能套室内镀锌钢管(卡箍连接)?
答:可以,钢塑复合管连接方式为卡箍连接,把主材换为钢塑复合管。
3、请问水泵接合器是阀门是止回阀,过滤器,闸阀;还是止回阀,安全阀,闸阀?
答:水泵接合器是专门与消防系统外快连接设备(如消防车用管道)、应单独立子目计算。
2014-09-19 15:21:55
-
1、室外消火栓有三个阀门需要计算,是止回阀,安全阀,闸阀。
2、室外埋地管要求钢塑复合管,而定额中没有,不能套室内镀锌钢管(卡箍连接),可以套室外镀锌管丝扣连接。
3、水泵接合器的阀门是是止回阀,安全阀,闸阀。
2014-09-19 15:24:39
-
室外消火栓有三个阀门需要计算,是止回阀,安全阀,闸阀;还是止回阀,过滤器,闸阀;还是其他的什么阀门呢?一般是闸阀、止回阀
2、室外埋地管要求钢塑复合管,而定额中没有,请问我能不能套室内镀锌钢管(卡箍连接)?可以
3、请问水泵接合器是阀门是止回阀,过滤器,闸阀;还是止回阀,安全阀,闸阀 一般是闸阀,极个别考虑安全阀
2014-09-19 15:26:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看