• 大型综合体临时用电

    我单位将承建一个30万㎡大型综合体,根据业主要求,需要提供现场需要配置多大的变压器,工程大致情况是,地下20米,需要降水,建筑3层大概12万㎡。地上有商业空间4万左右,酒店,花园酒店及5星酒店共14万㎡左右。请教如何计算现场变压器的计算方法,越详细越好。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这样讲不好确定变压器的容量,应该是按照施工方案选用的机械设备的容量来确定的。

    315KVA变压器的额定容量约450A,需用系数按0.5考虑,可供400KW的设备使用。如选用315KVA的变压器大约4~5台。

    2014-09-20 14:53:08 

  • 潜污泵8台,5kw一台,共40KW,

    长方形的场地400x100米,塔吊10台R50米,60kw一台,共600kw,

    方形的话约为200米x200米,塔吊8台R50米,60kw一台,共480kw,

    切割,焊接,弯曲,工人生活用电等,共25KW

    2014-09-20 16:41:58 