贪吃鬼 2014-09-21 09:43:28 | 北京市 土建 | 654查看 1回答
外墙防渗漏洽商,不太明白,求解释
外墙填充墙与结构墙体交接处,要用聚合物砂浆压实赶光,还要刷聚氨酯防水涂料,最后进行保温施工 请问按长度进行计算二次结构与混凝土墙体交接处,有哪些位置要计算 我现在计算了门窗的(窗户两侧),还有阳台或者空调板处,还有哪要计算? 是不是二次结构墙距顶板、底板处也要计算? 窗户如果在二次结构墙上还用计算吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二次结构墙距顶板、底板处也要计算,窗户如果在二次结构墙上还用计算。还有砌体墙与砼墙交接处、砌体墙与柱交接处。
2014-09-21 13:46:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看