俊的最强音之旅 2014-09-22 08:22:11 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1104查看 2回答
钢筋中保护层的问题?
基础插筋的保护层一般都是40mm,如图,当插筋保护层>5D时,基础内箍筋不少于2根,当插筋保护层《5D时,箍筋加密,一个是中柱,一个是边柱。钢筋的直径为25,5*25=125mm,40<125mm,应该采用箍筋加密,可是软件中采用的都是2根非复合筋,这样理解的对吗,还是说基础插筋的保护层还要加上底板的钢筋直径,就是40+25mm=65,麻烦各位师傅帮我解答下基础插筋保护层的问题,有点糊涂。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般在筏板无外伸时,墙柱在基础内插筋就是按箍筋加密计算的,
插筋的保护层是指钢筋到侧壁的距离,而不是钢筋底部到底板的距离,这个你理解错了
箍筋需要加密处理时,可以直接修改间距就可以了,
2014-09-22 12:47:06
-
插筋的保护层考虑的是底部,周边它是由基础包围,就不用管它了,基础的上部位置,就是与柱要求的保护层相同。基础内的箍筋是非复合箍,数量要按设计要求定义。
2014-09-22 10:51:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看