摇钱树 2014-09-22 17:02:50 | 重庆市 安装 | 10604查看 2回答
多大规格的电线或者电缆需要线鼻子,定额说明上是说10mm210mm2以下的电缆不计算终端头制作安装
多大规格的电线或者电缆需要线鼻子,定额说明上是说10mm210mm2以下的电缆不计算终端头制作安装,包含10mm2的吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般10平方及10平方以下单根电线不要考虑焊压接线端子,但是2根以上压在一起就需要考虑接线鼻子
2014-09-22 19:17:21
-
大于等于10mm2的电线或者电缆需要线鼻子,定额说明上是说10mm210mm2以下的电缆不计算终端头制作安装,包含10mm2的。
2014-09-22 18:11:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看