yangyang 2014-09-23 09:55:35 | 内蒙古自治区 其他专业 | 496查看 1回答
关于板钢筋识图及设置问题
请教下,地下室顶板说明为图1,图2和图3为结构图局部,请问这层的板钢筋应该包括哪些呢?我的理解是所有板都布置双层通常的C12@200的,在像图2和图3处的部位分别用负筋和受力筋再进行布置。我的疑问是图3处再用受力筋布置后,该处钢筋相当于有3层了,这是正常的么?如果我的理解有问题应该都怎样布置呢?谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先 说明应查看本层图纸中的说明,
图一应该是未标注的板筋为双层双向的,你理解的没问题,
对于图三,没明白你的意思,欢迎继续提问。。
2014-09-24 18:09:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看