ZCFF 2014-09-24 16:26:42 | 河南省 土建 | 1535查看 1回答
层高超过脚手架问题
本工程1-2层为框架结构首层高6.9m{室内底标高-0.8m,填土后为6.9m层高}、二层7m 以上为剪力墙结构 层高2.9m。 问;1、在计算主体时计算过综合脚手架(按自然层计算的,也计过构建的模板超高) {1-2层按本层的面积计算综合脚手架对不对}。 2、计算装饰部分时,由于1-2层墙柱面抹灰 顶棚不做装饰,在计算装饰脚手架时墙和独立柱的装饰架怎么记取才好.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、1-2层 在算主体时以计算层高超高模板和结构主体所使用的综合脚手架{综合加按当层面积记取1次对不对?}
综合脚手架按建筑面积计算,当有层高超过3.6米时,再加计本层的满堂架。
超高模板按规定子目套用。
2、在计算装饰部分时,墙和框架柱的装饰脚手架怎么记取
看你意思,结构和装饰是一家总承包的,则不能增加,如下规定:
室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不再计算脚手架。
除非是分别承包的可以套装饰分部的装饰架。
2014-09-25 10:20:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看