• 应急配电系统识图

    1.如图1所示: WE3-L3(LL'NPE) ZR-BV 4X2.5 SC15, L'是什么意思,是两根火线?为什么前面只有L3一根火线? 2.如图2所示, 是表示风机吗?轴流式还是离心式?一般安装高度是多少? 图例中没找到,故来请教! 请老师作耐心讲解,不胜感激!

    识图

    配电系统

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.如图1所示: WE3-L3(LL'NPE) ZR-BV 4X2.5 SC15, L'是什么意思,是两根火线?为什么前面只有L3一根火线? 

    答: WE3应急照明箱编号;-L3三相电线的第3条相线;    L正常火线;L'强启火线;N零线;PE 接地线;

    2.如图2所示, 是表示风机吗?轴流式还是离心式?一般安装高度是多少? 图例中没找到,故来请教! 请老师作耐心讲解,不胜感激!

    答:不是风机,是工厂灯。

    2014-09-25 08:43:28 

  • 1、WE3是应急照明箱的编号,L3是这个箱的第三个回路!

    2、第二个图中不是风机,是灯具!

    2014-09-25 10:20:03 

  • 1.如图1所示: WE3-L3(LL'NPE) ZR-BV 4X2.5 SC15, L'没有具体意思,不是两根火线,L3也不是表示一根火线。WE3-L3(LL'NPE) ZR-BV 4X2.5 SC15是表示一条应急照明回路。 2.如图2所示, 不是表示风机、不是轴流式不是是离心式,是应急照明灯具。一般安装高度是没有吊顶吸顶安装;有吊顶与吊顶一个标高,需要看建筑图。

    2014-09-24 21:04:28 

  •  以上两个问题我来试着解读一下,对错与否,仅做参考:

    一、WE3-L3(LL'NPE) ZR-BV 4X2.5 SC15

    WE3-L3:应该代表的是WE3应急配电箱其中的L3回路

    (LL'NPE):四根线应该是指有1根火线,1根消防控制线,还有有1根接零线N线和1根接地线PE线(灯具外壳接地)只是猜测,可能不对。 

    ZR-BV 4X2.5 SC15:这个很好理解,线路为阻燃(ZR)塑铜线(BV),4根2.5平方塑铜线穿管径为DN15的焊接钢管。

    二、图二上的所画的图是风机房的照明图,那个中间的符号不是指风机,而是代表的灯具,指的是工厂灯的一种叫做广照灯,从图上看出其安装方式是顶棚安装,有吊链、吊杆和吸顶三种安装方式。单联开关控制,管内穿线为三根。

    2014-09-24 22:11:42 