xu****@163.com 2013-04-29 09:48:23 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1725查看 3回答
剪力墙配筋内外侧不同,上下页不同,要怎么定义呢?
一段剪力墙外侧垂直钢筋为1C16/C18@200,内侧为1C12@150。外侧下端又增加了2米高的C16/C18@100的钢筋,上面有3C18的压墙筋,下面有3C18的加强筋,请问这个要怎么定义啊???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请看示意图片 【二级钢筋是没有弯钩的,至于弯钩软件会自动计算的,】
2013-04-29 11:04:48
-
1:1C16/C18@200,内侧为1C12@150:如下图输入。 2:2m地下室外墙:分开定义,定义好标高,改变一下钢筋型号就可以了,不是附加的钢筋,是200的间距变成100的间距。 3:压墙筋和底部钢筋可以一起定义在压墙筋中里面:看是不是在一层内,是3c18还是6c18根据你的情况
2013-04-29 10:05:57
-
一段剪力墙外侧垂直钢筋为1C16/C18@200,内侧为1C12@150。外侧下端又增加了2米高的C16/C18@100的钢筋,上面有3C18的压墙筋,下面有3C18的加强筋,请问这个要怎么定义啊??? 首先根据墙图元方向,来判断内外侧钢筋,再用+连接,而垂直加强筋在其他箍筋输入,按如图的话汇总后需在钢筋计算式调整下垂直加强筋的根数。
2013-04-29 10:10:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看