不是不会笑 2014-09-25 17:14:56 | 贵州省 其他专业 | 1641查看 1回答
砖护壁处要不要做钢筋笼
设计时,桩顶标高同地梁顶标高,如图一,图一亦是孔桩配筋资料,现土方资料如图二所示,两图都是17#桩,请问老师。1、孔桩挖土方深度比配筋资料图桩深要长,是不是实际施工会存在这种情况。2,配筋图上提供的桩顶标高都是-5.45(地梁顶标高),但是孔口标高(砖护壁顶标高)不是-5.45。钢筋都是单构件记取。如果画图形,桩顶位置应该取-5.45,还是土方资料提供的高度,因为高度不同相交扣去的量就不同。3,如果桩顶位置为地梁顶标高-5.45,护壁是不是应该也砌到-5.45,还是只要到地梁底部,施工时地梁是不是直接在桩上浇筑,浇筑时打掉砖护壁?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖砌护臂顶标高高于梁底标高10-20CM即可,主要考虑凿除砼浇筑过程中的浮浆(凿桩头)。另外,砖砌护臂高度还与基坑底实际标高有关系,有时为了便于桩芯土坑内消化减少外运量,暂将基坑标高挖至低于设计标高。
2014-09-25 21:35:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看