兔兔就是TUTU 2014-09-26 01:00:52 | 北京市 其他专业 | 9155查看 2回答
有地下室时嵌固部位在什么部位?
有地下室时嵌固部位在什么部位?为什么软件在算-1层下部柱箍筋加密区时是1/3Hn?而且在算一层底部箍筋加密区也是1/3Hn? -1层底部箍筋加密区应该怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里默认的是基础顶和首层都属于嵌固部位。所以计算柱子箍筋时都是按1/3来计算加密区高度的。按平法要求嵌固部位应该设计人员指定,所以你就要看清楚图纸中说明的要求了,基础顶面如果不是按嵌固部位来设计时,在软件的计算设置里修改一下就可以了。
2014-09-26 07:17:18
-
有地下室时嵌固部位在什么部位?为什么软件在算-1层下部柱箍筋加密区时是1/3Hn?而且在算一层底部箍筋加密区也是1/3Hn? -1层底部箍筋加密区应该怎么算?绘制基础层构件及绘制各层柱,梁构件,箍筋加密软件可以自动识别,就按软件默认计算。
2014-09-26 02:45:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看