• 请问钢筋软件上绘制剪力墙的时候绘制到端柱边缘会导致工程量增大吗

    请问钢筋软件上绘制剪力墙的时候绘制到端柱边缘会导致工程量增大吗 如图,下面一侧的剪力墙直接画到的端柱的最边缘 我看了剪力墙的钢筋三维也是同样算到了最边缘 这样设置正确吗?工程量是否会因此增大?

    端柱

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙应付该暗柱、端柱,其目的主要是为了解决1、应为板以墙或者梁位置支座,板点布时形成封闭空间,否则,软件提示没封闭现象;2、导入图形时暗柱是不导入的,这样砼量不会少的。3、您疑惑的钢筋量会否因此而变化,不会的,软件自身能够识别构件之间的站位和扣减。

    需要注意的是:剪力墙转角柱处(90°角)设计暗柱时,剪力墙的水平钢筋转角15d(设置节点三)这也是通常施工做法。

    2014-09-26 08:58:32 

  •   到现场去看看吧。图集上也有。剪力墙的水平筋本来就要伸到暗柱端部。

    2014-09-26 11:09:32 

  • 请问钢筋软件上绘制剪力墙的时候绘制到端柱边缘会导致工程量增大吗

    不会的,因为构件时不可能重叠绘制的。

    2014-09-26 08:53:01 

  • 钢筋软件上绘制剪力墙的时候绘制到端柱边缘是正确的, 不会导致工程量增大;

    2014-09-26 08:50:56 

  • 你看看没有到边的原因,看看图形钢筋绘制是对的。

    2014-09-26 08:56:15 

  • 剪力墙布置在柱的任何位置钢筋计算的结果,都一样的,及纵筋是计算到柱的起始边,水平钢筋是计算柱的对边并加弯折。如图片中布置的剪力墙,左边是布置到柱的接触边,右边是布置到柱的交点。


    答疑解惑

    2014-09-26 09:00:05 

  • 你绘制到端住边缘或端柱中心,都不会导致工程量增加,软件会相应自动扣减。

    2014-09-26 09:08:38 

  • 不会的

    1.墙要绘制到暗柱边缘 而切还可以用墙将暗柱完全覆盖   覆盖的话导入图形算量的时候就不用导入暗柱了

    2.便于在绘制砌体墙的时候与砌体墙衔接 形成闭合区域 如果不能形成闭合的话 布置房间装饰的时候会布置不上

         

    2014-09-26 09:05:37 

  • 不会导致工程量增加的

    2014-09-26 09:14:22 

  • 你的做法是正确的,剪力墙应该绘制到暗柱的外侧边缘,这样的钢筋量计算出来才正确

    2014-09-26 08:53:31 

  • 不会,只要不拉出去就对了

    2014-09-26 09:49:18 

  • 不论剪力墙绘制到端柱的内边缘、柱子中心还是柱子外边缘都不会影响钢筋量的准确计算,工程量也不会因此增大。

    因为软件的计算规则就是按照11G101第69页剪力墙水平筋构造进行设置的。

    至于最好的绘制端点位置我同意刘峰的说法。

    2014-09-26 10:10:43 

  • 绘图时是要把墙体画到端柱边缘,11G101-1里面有介绍,如图

    2014-09-29 15:00:04 