• 如下图的独立基础钢筋怎么布置,

    如下图的独立基础钢筋怎么布置,是只有2根钢筋么?

    独立基础

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.3*2/0.12*2就这些

    2014-09-26 09:53:17 

  • 答:柱在基础内的箍筋,可在设置中设置。基础底双向布置受力。设计表述不清楚。2C12-120。前面的2是双向XY。(最好与设计沟通,给出正确的解释)。B:X&Y,C12-120。

    2014-09-26 10:40:45 

  • 设计要求在基础内的箍筋是两道即可,这可以在工程设置中调整。



    独立基础钢筋


    如果咨询的是基础底部的“2C12-120”,设计者的意思应该是两个方向的纵横配C12-120钢筋的意思, 如果是的话,可以说就不是规范的标注了。


    2014-09-26 09:56:14 

  • 应该是说的两种钢筋@120

    2014-09-26 10:11:46 

  • 答疑解惑