ss****@126.com 2014-09-26 11:55:32 | 湖北省 其他专业 | 1313查看 2回答
混凝土坡屋面的处理
定额解释中对坡屋面钢筋有说明:坡度大于等于26°34′的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25;对砼部分也有说明:混凝土斜板坡度在11°19′至26°34′时,工日增加15%····,分别见08土建定额239页和255页。问:1对于系数的调整是对混凝土板还是板和梁都需要调整?2.若问题1中梁需要乘以系数,那么如图坡屋面最下一圈的梁没有起坡也需要乘以系数吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额解释中对坡屋面钢筋有说明:坡度大于等于26°34′的斜板屋面,钢筋制安工日乘以系数1.25;对砼部分也有说明:混凝土斜板坡度在11°19′至26°34′时,工日增加15%····,分别见08土建定额239页和255页。问:1对于系数的调整是对混凝土板还是板和梁都需要调整?斜面的混凝土板和梁根据定额说明乘相关系数。
2.若问题1中梁需要乘以系数,那么如图坡屋面最下一圈的梁没有起坡也需要乘以系数吗?梁没有起坡不调整系数。
2014-09-26 14:13:15
-
坡屋面最下一圈的梁没有起坡就不需要乘以系数
2014-09-26 13:59:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看