瓜的遭不住 2014-09-26 11:55:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1189查看 3回答
为什么我的板之间会出现缝隙?
灰色的板和梁的顶标高是-0.05,蓝色的板和梁顶标高是-0.5,红色的板标高是-0.8.我按图纸上给的数据设置,板之间出现了缝隙,这个是地下室顶板,层顶标高-0.05.是不是我画错了,还是怎么搞的,这标高有没有问题?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你的板的顶标高是正确的,那就应该调整板的接缝处的梁的顶标高。梁的顶标高应该和最高的板顶是一平的,不然的话肯定是要出现缝隙的。
2014-09-27 09:10:14
-
是梁与板底之间出现了缝隙;其原因是出现缝隙处的梁顶标高设置有误,所造成的。将该处梁的顶标高,按灰色板的顶标高进行修改设置。
2014-09-27 09:05:53
-
看下是不是梁标高弄错了!如果是550高的话跟平齐一下板顶就可以了!
2014-09-27 09:09:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看