• 关于钢塑复合管定额的套用

    设计图中的说明钢塑复合管是要法兰连接的,定额上给的是螺纹连接,可以直接套用吗?定额中最大的管径是100的,设计图上还有150的,要怎么套定额?]
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

        设计图中的说明钢塑复合管是要法兰连接的,定额上给的是螺纹连接,不可以直接套用,应该套消防设备安装工程分册水灭火系统安装章管道安装节镀锌钢管(法兰连接)定额子目,有150的子目,主材按照钢塑复合管计入。

    2014-09-26 22:37:40 

  • DN150可以套用DN100的再套用碳钢法兰定额子目,主材按照钢塑复合管计入

    2014-09-29 18:38:47 

  • 可以在其他专业比如给排水、消防等找一找,如果有法兰连接的子目最好直接套用,毕竟补充,材料没问题,做法不一样人工也有差别。没有150的可以套最接近的,是否乘系数要根据定额规则。

    2014-09-26 18:19:01 

  • 可以将定额中的管件删除,然后添加法兰的安装和主材

    2014-09-26 15:38:25 

  • 可以套焊接法兰的,一般小于DN50套螺纹,大于DN50套焊接法兰

    2014-09-26 15:53:30 

  • 设计图中的说明钢塑复合管是要法兰连接的,定额上给的是螺纹连接,可以直接套用吗?定额中最大的管径是100的,设计图上还有150的,要怎么套定额?]

     

    可以套用的,进行局部替换,不能替换的直接采用,没有150 的可以在100的基础上调整基价系数,乘上一定的系数

    2014-09-26 15:51:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map