• 关于11G101锚固值计算问颢

    1、对于11G101第53页,既然抗震的锚固长度可以用不抗震的基本锚固长度乘以抗震锚固长度修正系数来求得,那表格中给出的一二三级基本锚固长度还有什么用呢? 2、HPB300的只有一个数值是因为该类型的基本没有有大于25的吗?HRB335、HRBF335的一级抗震C30混凝土的是33d,为什么这里的是34呢?HRB400的是40d,而这里的又是41d是怎么回事啊?? 3、为什么同是C30混凝土、钢筋级别一样;基础 柱梁 板锚固值不一样? 我不知哪个地方没有理解过来 请明示
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、对于11G101第53页,既然抗震的锚固长度可以用不抗震的基本锚固长度乘以抗震锚固长度修正系数来求得,那表格中给出的一二三级基本锚固长度还有什么用呢?

    答:是在达到受拉钢筋锚固长度修正系数所要求的条件是才生效的。修正锚固是在基本锚固的基础上计算的。达到修正锚固条件的才按照非抗震的基本锚固计算。

     2、HPB300的只有一个数值是因为该类型的基本没有有大于25的吗?

    答:HPB300为圆钢,不是带肋钢筋,二级、三级钢均为带肋钢筋。

     3、为什么同是C30混凝土、钢筋级别一样;基础 柱梁 板锚固值不一样?

    答:、、、

     

     

    2014-09-29 08:54:11 

  • 1.若要使用修正系数,前提是得满足53页右下角那里的五个条件中的一个或以上才会使用到。2.HPB300不会有着直径25的,根据结构的需要,要用到直径25的地方,构造要求肯定不允许使用圆钢,至于锚固长度,计算出来的数值若带有小数点,通常都会向上取整,不必纠结于此。3,请注意53页与锚固长度相关的三个量,抗震等级,混凝土级别,钢筋级别。

    2014-09-29 14:46:08 