• 植筋调整的问题

    江苏省2014定额植筋定额中规定。设计不同时,植筋胶按下调整:3.14*{(D2-d2)/4}*L*1.1 ;其中L—钻孔深度,D—钻孔直径,d—螺纹钢钢筋直径。现在我按设计图纸要求基础钢筋:B29d,C35d;其他构件均采用:B 24d,C 29d。 问题1:我套用5-46定额,钢筋直径为C20,调整植筋胶按照公式: 3.14*{(282-202)/4*29*20*1.1=192318.72 ml。 这个会不会太夸张了,我原始的定额按15d考虑的植筋胶含量才994.75,原来的综合单价才279.05元/10根,现在植筋胶含量变成了192318.72ml,调整后综合单价变成了11750.85元/10根。这现实吗这个植筋单价,都照这么调,都发财了!!求指点

    植筋单价

    植筋定额

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你算错了,我已经给你在另一个帖子里指出来了。

    其实你这么换算是自己给自己找麻烦,

    因为定额中是按15d考虑的,现在植入长度为29d,而钢筋直径和钻孔不变。

    也就是说3.14×[D方-d方]/4×1.1这些都是固定量,变量只有L(定额是15d,你现在29d),

    完全可以用29/15×994.75=1923.18ml


    因为植筋这个定额子目的单位是10根,

    你算出来的192.318ml那是1根的,要再乘以10

    2014-09-30 10:02:26 

  • 是你计算上有问题吧---你仔细检查一遍。

    2014-09-29 10:06:07 

  • 这个应该属于你自己计算错。你应该在单位换算上搞错了,建议你仔细检查一遍你每个数据的单位是否和公式要求的单位是否对应。例如:你把1mm直接当成1m,你想想结果会相差多大???