Jane 2014-09-28 16:08:14 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1174查看 3回答
柱插筋节点设置需要注意些什么?墙柱插筋插入桩或者承台的部分钢筋怎么样设置??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般情况都是 设置为设置插筋,但短柱也就是长度很短的时候,需要调整位纵筋锚固
2014-09-28 16:18:29
-
“柱插筋节点设置需要注意些什么?”——按设计要求设置,设计无说明时采用软件默认值,软件默认值是根据钢筋规范图集要求设置的。
“墙柱插筋插入桩或者承台的部分钢筋怎么样设置?”——根据设计要求,插筋锚入基础的长度为 1.2*lae ,且锚固范围内设三道箍筋(3C8)。在软件中的“计算设置”中需要修改两个地方,请参看下图。(图看不清时,按键盘左键 Ctrl + 鼠标滚轮 可放大网页)。
下图中的 Lae ,必须改为1.2*Lae
2014-09-28 16:35:18
-
根据设计图纸-----11G101图集-----进行设置(必要的修改----计算设置中默认的)
2014-09-28 16:14:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看