小云哥 2014-09-29 11:55:37 | 广东省 土建 | 2064查看 6回答
请问在广东定额中,梁的支模高度是按层高,还是按实际梁的标高,还是按梁的底标高
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问在广东定额中,梁的支模高度是按层高,还是按实际梁的标高,还是按梁的底标高
答:广东省2010定额如下说明:
2014-09-29 15:02:44
-
一般是指层高
2014-09-29 20:46:40
-
梁的支模高度是按梁的底面到支撑面高度计算。
2014-09-29 12:04:35
-
请问在广东定额中,梁的支模高度是按层高,还是按实际梁的标高,还是按梁的底标高
梁的支模高度指的是梁底标高至本层地面的高度。
2014-09-29 12:40:58
-
梁的支模高度是按梁的底标高
2014-09-29 11:58:53
-
1、支模高度一般是梁的底部标高相对于当前楼层的底标高而言的!也可以调整!
当前楼层底标高为0,梁的底标高为1,那支模高度就是1米!
2014-09-29 13:29:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看