虚心请教 2014-09-30 10:58:00 | 山东省 安装 | 11208查看 6回答
给水管保温厚度应是多少
这个图说的 我的给水管保温层厚度应该取30 还是20 这两个厚度的区别是什么
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防冻管采用30mm,防结露采用20mm。
看图
2014-09-30 11:04:53
-
两个厚度都要用的,需要供暖的地方需防结露保温20mm,其他地方都是30mm。
2014-09-30 11:05:27
-
支持楼上解释
2014-09-30 14:53:35
-
除了地下车库坡道附近的管道作伴热管外,其他位置采暖房间的管道20mm厚防结露保温,不采暖房间和地下车库做伴热管道之外的做30mm厚的防冻保温。
2014-09-30 16:59:31
-
这个图说的 我的给水管保温层厚度应该取30 不是取20的, 这两个厚度的区别是保温作用不一样,防结露给水管保温厚度是20的。
2014-09-30 11:02:40
-
说明中已有厚度的位置说明,地上部分采暖环境内的给水及消防、喷淋管道,管井及吊顶内的排水管,需要考虑结露,厚度按20厚,其他的按30厚
2014-09-30 11:07:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看