新手 2014-10-03 20:44:47 | 云南省 安装算量GQI | 12361查看 5回答
消防喷淋系统安装喷淋头安装高度
消防喷淋系统的横管安装高度是在什么位置,还有就是无吊顶式上喷头安装高度是离板面多少,在设计图纸上没有相关的规定,请各位指点哈
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水平管一班都在梁下安装,要是图纸没有标高可以看土建图纸,按照梁下安装就可以了,无吊顶的喷头规范是上喷据顶0.15米安装计算,
2014-10-04 10:12:44
-
1、消防喷淋系统的横管安装高度要看系统图纸,一般系统图上会有标高的,要是没有就看设计说明,设计说明会提到是梁底安装或梁下多少米安装。
2、无吊顶式上喷头安装高度是有规定的,规范上就有,上喷头安装距顶板为,不大于0.15米,不小于0.075米。
2014-10-10 10:24:08
-
安装楼层的梁底以下部位,具体的与数层高度有关,有吊顶时横管是安装在吊顶顶部,至于高度,在这也无法逐一的描述,是没有统一的标准,需要看图纸的要求。
“那计算工程量是怎么处理?”要看设计要求啊。
2014-10-03 20:49:39
-
回复:工程预算中可以暂时按一个固定数据计算,比如喷头支管0.5米,实际结算据实调整即可;
提示:由于喷头立管时变量,建议识别的时候单独定义构件,以便对量和结算数据调整。
2014-10-03 21:53:15
-
建议直接联络设计人员,应尽快当地彻底解决。
2014-10-04 09:33:38