18****@qq.com 2014-10-05 11:52:50 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 1451查看 2回答
消防SDF计算
消防计算中,标有SDF(报警总线、DV24V电源和消防电话总线)的线段在计算管子时,是否要乘以3?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这三种线要穿线管,但是三根在一块,就要看管子大小了,一般情况是不需要乘以3,它们是穿在一根管子当中的。
2014-10-09 06:59:44
-
这三种线要分别穿线管,线管长度按线的长度计算
2014-10-06 11:48:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看