俊的最强音之旅 2014-10-06 15:11:52 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 613查看 1回答
机械接头的问题
机械连接的接头我们一般都是按照个数算,但计算梁上部钢筋时,接头长度需要加入吗?比如总长22m,定尺9m,2个机械接头,那按照现场下料计算时,需要加2*10D或者2*5D吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果现场是使用电焊接头,在计算搭接接头设置时,要设置为绑扎接头,这样才符合定额的计算规则的。
【钢筋编制说明:6.粗钢筋接头采用电渣压力焊、直螺纹、套管接头等接头者,应分别执行钢筋接头定额。计算了钢筋接头的不能再计算钢筋搭接长度】2014-10-07 12:04:01