zhaodou07 2014-10-06 23:34:33 | 山东省 安装 | 8506查看 4回答
通风管道三通 大小头 弯头了 识别问题
通风管道三通、四通、 大小头、 弯头了 识别问题 !这些不生成通头和管道又不能一起识别。请教一下这些地方生成通头后这部分的面积该如何计取?我汇总计算后感觉只有管道那部分的工程量。请高手指点一下 !如图2 生成通头感觉没有完全识别到边是不是这样也影响计算量??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳识别完风管后要识别通头。如果是三通,点击识别通头,点击三通的三测风管,右键。如果是弯头,点击弯头的两侧风管,右键。再汇总计算;
2014-10-07 08:28:00
-
可以在电气管线中设置 风管型号,比如1200*500,然后用直线在通风图纸中划出各种直线风管,最后汇总出来的就是各种风管的长度,比这种在通风图纸中识别方便多了
2014-10-07 11:07:57
-
构件需要单选识别,识别后汇总计算,就会有了。
2014-10-07 06:27:22
-
回复:通风管道的识别中需要一些技巧,风管无法识别的可以绘制,通头一般可以批量生成通头即可,无法自动生成的,可以通过延伸、拉伸等,让风管与其相交风管的中心线相交即可;通头不单独出量,根据计算规则,通头的工程量汇总到风管。
2014-10-07 08:39:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看