• 消防风机接线

    消防风机接线如图:接消防联动模块、防火阀/排烟阀联动节点、消防中心直接手动控制 这三路线分别去哪里?主要是不知道工程量怎么计算。

    三路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这是风机控制箱的图纸。消防的三条线要结合消防的系统图和平面图看,消防中心直接手动控制线,是到消防中心的,具体的走向要看消防平面图。模块的接线应该是接报警总线或联动总线的,最终也要到消防中心,接防火阀的线是到防火阀的执行机构处,也就在防火阀的阀体上。这些都要看消防的图纸。

    2014-10-08 10:03:07 

  • 消防风机接线如图:接消防联动模块、防火阀/排烟阀联动节点、消防中心直接手动控制 这三路线分别去哪里?

    (肯定是去了消防控制中心的消防联动控制柜)。

    主要是不知道工程量怎么计算。

    (记住哦,你要是到电气动力照明平面图上去测算的话,你会让费时间的。这是消防火灾报警线路,一定要到消防火灾报警专业图纸里面去测算,找到有关的系统图和平面图。提醒你不要漏算了进配电箱的端头哦)。

    2014-10-08 15:38:44 

  • 去区域消防控制中心了,看一下平面图,就清楚了。

    2014-10-08 16:35:09 

  • 找平面图,应该有详细图纸

    2014-10-08 09:11:54 

  • 回复:在计算动力的时候不需要考虑,这部分需要接到消防报警专业中。在报警平面图图中有显示。

    2014-10-08 10:17:41 

  •       消防风机接线如图:接消防联动模块、防火阀/排烟阀联动节点、消防中心直接手动控制 这三路线分别去哪里,这是系统图,要结合系统图和平面图服从于看,才能知道这三条线路去那里,根据平面图去计算计算它们的工程量。

    2014-10-08 09:04:05 

  • 你好:平面图与系统图结合看

    2014-10-08 09:48:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!