标准门每樘面积小于1.5㎡是否以1.5㎡计算
现场水电井房安装标准丙级防火门,与乙方协商,乙方说:“每樘门面积不足1.5㎡(实际每樘1.2㎡),按国家规定标准门最小按1.5㎡计算或者按樘计算,不足1.5㎡的都按1.5㎡计算”。乙方说的这个规定我总找不到,请问各位是否有这个规定,这个规定出自哪里,是否是乙方乱编的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没听说过国家有这方面的规定,装饰材料市场上门窗计算面积时到时有这样计算的,但这种计算规则只是行业规则,不可能被国家或省市的相关部门认可。
门的工程量计算还是按照GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范中 的工程量计算规则执行。GB50500-2013 规则规定高于行业规则规定
2014-10-11 16:52:23
-
你是甲方,你可以要求乙方提供他说的这个规定的出处啊。呵呵,稍稍用一下甲方的这点权利也不为过。
2014-10-11 07:50:46